樓主  發表于: 2011-01-10 21:59
求教

三菱變頻器,型號A500,開機后,運轉幾分鐘,就報警,E.0C2  
此變頻器剛經過維修,維修人員說測試下來沒問題

這種情況,是參數設置有問題,還是變頻器沒修好?
或者還有什么錯誤會導致這種情況?
謝謝
[ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新編輯 ]
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 13:38
空載情況下過載應該能夠判斷是變頻器的質量問題,而且是IGBT或者是電流測量電路問題
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造