之前發的貼
http://melville4.com/read.php?tid=93648&page=e&#a 正常大氣壓0公斤下應該是6.2ma。問題在它的電流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一臺機就這問題3天換了3個。后來發現那臺機上的明緯 太假了不知道誰買的150w的62塊 后來換個了80幾塊的應該也假的()。問題還是有,15天前后7臺機器上壞了8個 后來5個中還有個更奇怪事電流往上升 升到7ma.
沒提到我對擴散硅壓力變送器(量程﹣1到﹢6公斤 輸出4到20ma)認識不足的地方
現在想再問下我現在最懷疑的是擴散硅壓力變送器能不能﹣1到6公斤 賣我們的那家伙一開始說能行 現在又說不行 要我們買新的 負壓的用正負1公斤 正壓的就用0到6公斤 我感覺有被耍的感覺。
還有就是大家有碰到過用質量差點開關電源把壓力變送器弄壞的問題嗎? 還有就是擴散硅壓力變送器接線方法的問題 要不要加壓敏電阻或者別的保護的東西 賣我們的那人說不許要他們壓力變送器里面本身就有 但現在如此高的問題屢(28個壞了8個) 讓我什么都懷疑其來了 謝謝大家幫忙分析?br />