呵呵78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 174 點
下載積分: 337 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-06-17
最后登錄: 2024-08-09
查看呵呵78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-06 11:47
各位高工:
                 我現在用基恩士KV-3000控制三菱伺服電機,伺服放大器為MR-J2S-10A,可是不管怎么調伺服只往一個方向轉,希望大家給點幫助。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 13:52
首先查下你的伺服的脈沖形式設置,然后看下和PLC是否匹配,再看下你的線路有無斷線,我感覺你脈沖形式不匹配的可能性比較大。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。