小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-05 14:12


我這里的乘法VW1×10等于VD3 ,為什么不能等于VD2呢(在線模擬數值不對)?VD2=VW2+VW3 ,沒有與VW1沖突啊。
還有觸摸屏在線模擬,我必須把這個PLC軟件程序關閉才能在線模擬,在哪里設置以后可以不關閉PLC程序,也能在在線模擬呢?
先謝謝大師了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158570 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 23:10
第一個,還是有沖突是吧;
第二個,只要你是通過同一個端口來在線模擬就無解。