小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-04 18:28
斷電數據保持,默認的。范圍0和范圍1都是VB,偏移量和單元數目不同,我要以哪個為準呢?
偏移量和單元數目分別是什么意思。偏移量不會是指非停電保持有多少個?單元數目指的總的停電保持有多少個?
上面默認的沒有VW,那么這個VW停電保持會是多少到多少呢?
新手,請教師傅了,萬分感謝。
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 631(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-20
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-04 20:04
             VB
偏移量 10
單元數 2
就是從VB10開始到VB11結束。。。共兩個V區字節

繼續上面,在程序中直接使用VW10,系統會自動將其斷電保持。。。并且就這一個字有效


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(小蜜蜂)
    ak47m16u571
    苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 1580 分
    在線時間: 631(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2024-12-20
    查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-01-04 20:54
    CUP224plc中有8191個VB,那么它怎么還會有8190個VW呢?

    兄弟你要多看書哇、、、

    CUP224plc中共有8192個VB,那么它的尋址范圍就是0~8191VB,

    同理VW的尋址范圍就是0~8190,而不是說CUP224plc中共有8190個VW。
        
    ak47m16u571
    苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 1580 分
    在線時間: 631(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2024-12-20
    查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-01-04 20:56
    尋址時  

    有 VW4096   VW8090

    但是沒有 VW8091

        
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(小蜜蜂) 熱心助人