我有一個FX1N的PLC(16輸出點)加了一個FX2N-16EYR(16個輸出點)的模塊再加一個模塊FX2N-8EYR(8個輸出)按理說第三個模輸出應該是Y40、Y41……
        電源COM1已經通電了,連接插頭已經插好指示燈亮,程序上面Y40已經工作,為什么會沒有輸出呢?
    
   想麻煩各位給點答案,小弟不勝感激。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-03 18:29
請檢查第三個模塊的負載電源“+”與COM1是否建立了正確的電壓。
樓主留言:
COM1已經得電220v,Y41出來就給220v繼電器線圈一端,N接入線圈負端,問題是現在模塊的對應指示燈沒有亮,輸出點沒有電壓。怎么回事也不清楚。煩
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-04 08:31
你的那個連接排線應該插好了的?對應的指示燈沒有亮而程序輸出已經激活說明對應的擴展模塊沒有與CPU通訊。
樓主留言:
是啊,可能是第二個模塊連接插無輸出到第三個模塊FX2N-8EYR(8個輸出)