358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-02 13:32
請教各位高手:我看到有些資料說明是PLC是直接控制伺服驅動器,然后伺服驅動器驅動電機。但三菱FX2N在控制伺服電機時是不是在PLC與驅動器之間一定要有FX2N-10GM一類的定位控制模塊嗎?
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-02 17:50
fx2n PLC不適合做定位控制,必須要加定位模塊,你可用FX1N或FX3U PLC