dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 375 點
下載積分: 689 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-12-26
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 21:12
用電度表測量2個三相電機消耗的電能,電機都是采用380V星形接法, 電表型號DT862-4  3*220( 380)3*3(6)A  ,接了電流互感器,進電表的電流一個電機是每相電流時1.8A.另一個電機每相電流是0.3A,,電表的轉速200轉/KWH, 1.8A的電機用電度表測量出來才0.21度電/小時,0.3A電流的電機用電度表測量出來才0.15度電/小時,這個電表測量的結果準確嗎?電流互感器的系數不考慮。換了2個電表測量的結果都差不多。電源的相序沒有問題,都調換試過。不知道問題出在哪里?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 15:59
電流值小于電表電流值,完全可以直接測量了。