yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:14
假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 15:57
可以,變壓器的容量要根據你所用的負載大小來做決定,控制變壓器不是隔離變壓器,不能起隔離作用,如果你怕燒壞元件,可以在變壓器的一次側,二次側分別加裝保險絲