fanhj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-19 08:43
樓主你好,我們公司用的PLC為6ES7-315-2DP,在進入程序后,查看程序塊和通訊狀態時發現顯示CPU/存儲器保護口令,需要輸入密碼,請樓主幫忙看看現在有什么好的方法能夠解決這個問題。!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-19 18:32
1.首先保證你有原程序;
2.進入硬件組態;
3.雙擊CPU模塊,打開其屬性窗口,如圖:



4.將保護等級設為1(無保護),保存組態。

以上是在程序中清除密碼保護。

接下來將PLC程序進行清除,再將去除了密碼的程序傳進去就行了。

如果沒有源程序,那就非常麻煩了。網上有破解方法,你可以搜尋一下,一般都是通過MMC卡破解,但是千萬要注意SIEMENS發布的該條信息:
警告:
不要將MMC卡用于非SIMATIC目的并不要使用第三方設備格式化它。這可能覆寫MMC卡的內部結構且無法恢復。這種情況下SIMATIC CPU不再識別/接受MMC卡且MMC卡無法再在SIMATIC設備中使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(756287415) 感謝分享!