各位朋友
我采集到溫度,在PLC里,用PLC模塊,用于溫度控制,
在低于設定溫度時,Y0為輸出,高于設定溫度時,Y0為OFF,
直接用比較指令,會頻繁動作,有沒有什么好的方法,
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 20:31
看看手冊吧,講得很明白
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-02 21:19
最簡單的就是設個回差,這個回差在控制允許的溫度波動范圍內