qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-28 18:02
22KW星三角啟動后,轉速不均勻,一會兒快一會兒慢,
周期性的快慢,但也不是很明顯
請教各位老大們是什么原因造成的?
U1   V1   W1
U2   V2   W2都是按順序接的
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 01:59
一直以來就是這樣接的,線沒有動過
柜子上電流表電流顯示也挺平穩的
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 09:27
謝謝各位大哥們幫忙,還有一情況沒跟大家說,不好意思:
由于星三角接法是固定的,當時我們在現場也搞不清楚到底是哪的問題,
但昨天在現場的人說他們把電機直接接上三相電,說運轉平穩了,
難道我們接法有問題,感覺也不可能,有點迷惑。
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-29 11:23
在電流表上看電流也沒怎么變化,還算比較穩
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-11 13:11
謝謝各位大哥幫忙,現在問題已解決,后來又去現場,量量三相電壓很穩,電流也挺穩。
所以他們機械設備方也就沒什么話說了。
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-14 13:53
接法應該是U1 V1 W1
          U2 V2 W2 啊
怎么會是U1 V1 W1
                W2 U2 V2   排列的?請問是什么根據?