為方便操作,怎樣編程序 控制三菱G T1175畫面切換啊,就是用PLCL輸入信號就能切換的。PLC型號為FX1N-60MT.老是在屏上切換手動自動不方便!請各位老師指教!謝謝
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 21:08
引用
引用第10樓wsk01712于2010-12-31 12:34發表的  :
我試了一下,(設置基本畫面(A)的軟元件為D0)是什么意思。是用切換畫面的開關嗎,我想M1接通時切換到畫面一,M2接通切換到畫面二,M3接通切換到畫面三,哪位老師能再指教一下嗎,沒搞明白,能做一個簡單的例子發絕給我嗎,我的PLC這三菱Q的,屏為三菱GT1175

置基本畫面(A)的軟元件為D0見下圖


在PLC程序中改變此值就會改變觸摸屏畫面。見下圖
  