樓主  發表于: 2010-12-27 21:59
三相四線電源,單相對零線電壓用萬用表測量是150    250   350    這是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新編輯 ]
jdlong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 187 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-02-21
最后登錄: 2024-04-28
查看jdlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 19:24
零線斷了,加上各相線上的負載不均衡,引起中性點漂移。