li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 21:59
三相四線電源,單相對零線電壓用萬用表測量是150    250   350    這是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新編輯 ]
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 19:05
零線斷了!三相負載不平衡,中性點飄移了!快快停電,350要燒東西了!