lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 16:21
現在我的FX1N-40MT的Y0和Y1脈沖點用完了,但還有個步進馬達需要控制,我該如何辦?請教各位了.
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 15:41
1N是不能接1PG的!如果條件允許可以換3G的PLC,價格跟1N差不多,3U的還是算了吧,
不換PLC,可以加一個單軸的脈沖控制器,缺點是數據不能跟觸摸屏通訊