樓主  發表于: 2010-12-27 14:58
互感器里電流比是什么意識呀,比如200/5,200是實際的最大電流,5是感應的最大電流嗎?還有額定輸出什么意識,單位是VA?互感器一般怎么選型呀
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-07 20:31
電流互感器實際是一種特殊的變壓器,200/5是一次側通過的最大電流是200安培而二次側的電流是5安培,二次側接儀表或者繼電器,接儀表是對線路的的電流進行檢測,接繼電器是對負載或線路啟保護作用,但是二次側絕對不能開路,VA是額定容量,即允許接入二次側的負載容量,