500pps/r編碼器一只,轉速為18r/s,請問,用FX2N系列產品PLC,它的高速計數器功能是否可以滿足以上要求,即9K以上雙輸入,我用的是A,B,Z三相輸入的,多年沒有用過三菱的啦,不知是否行,請同行指導,謝謝!!
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 23:45
可以的,只要不超過30KHZ,要是有多個的話,不能超過20KHZ,