發著帖沒啥目的,就是想說說自己的感受,我有一朋友是干鋼筋調直的,現在有3套設備總共144KW,現在他租的場地要拆遷,昨天他又找了個地方,新的場地的變壓器是100KVA的,這樣帶動144KW的負載肯定是小。那個場地的老板雇了個電工,那個電工說100的變壓器帶動144KW的負載肯定沒問題,我朋友有點不相信啊,就給我打電話問我行不行,我說你3套設備要是全開短時間湊合長時間肯定不行(活多的時候3套設備24小時不停的干)不燒電機就得燒變壓器。后來那電工跟我通話,一通話不要緊,可把我氣毀了,他用大連人最難聽的口音說我,電動機 的最大利用率是0.85你資不資到?100的變壓器輸出200個電流你資不資到?200個電流能帶動多大的負載你資不資到?(他們管知都叫資)我的媽呀,我一聽這是沒把咱放在眼里啊,這也無所謂,最后我說我啥也不知道,我朋友當然是相信我,這個場地的一年的費用是25萬啊,那個老板還想租出去,還怕燒毀變壓器,他們那個電工一番胡言亂語讓他們老板也相信了,最后跟我朋友簽了個協議,就是如果在租期內因為變壓器小的原因而燒毀電動機和變壓器都是場地老板負載花錢修。昨天下午就都接好線晚上準備干活,我朋友不放心把我也接去了,當啟動第一套設備是開可以,啟動2套就聽見變壓器聲音發悶,再啟動3套變壓器發出尖叫聲,那個電工說沒問題。既然沒問題那就接著干吧,干到晚上9點40分左右時整個場地是一片漆黑呀。聞到燒電動機特有的焦糊味,在一看變壓器只磁了火星子,燒啦!!那電工當時就傻眼了,他們老板來了一看只嘆氣,他們老板當時就跟那電工火了,修理的費用是小事,主要是耽誤生產啊。那電工想賄賂我讓我跟他一起撒謊就說變壓器燒毀不是因為小的原因，我就問他你干這行幾年了,他說6年多了,知道PLC嗎?他說不資道,知道變頻器嗎?也不資到。知道伺服步進嗎?還是不資到。。。。我說那你知道啥,他說他會樓房看圖下管穿線,我說哦,,你挺厲害,他還心思我夸他呢,又跟我一通亂吹,我說算了,咱還是看看老板咋解決這事吧。原因跟老板一說,他們老板說老丁你滾蛋吧,想要工資就等我肖了氣在來,最后也是夾著尾巴逃跑了,一清算30KW主機燒了2臺,4KW油泵電機燒1臺,最后達成協議不管多少錢把電機修好為止,損失也不要了。我朋友最后來一句,,得,,明兒個咱接著搬。。≌f到著就告一段落,咱先不說自己的水平怎么怎么樣,就他那把臭手還瞧不起別人。真替他慚愧,以后還怎么混?
qiangguoyu3
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-12 09:26
呵呵   100的變壓器輸出電流是144.32A   他竟然能算成200A ,100的變壓器如果帶大功率的設備長時間重負荷工作,建議只能做到80千瓦,否則容易燒變壓器,我見過好幾個燒變壓器的了,呵呵  樓主注意一下職業道德,如果變壓器擊穿了造成的危險無法想象,當高壓供電保護動作的瞬間造成的損失難道沒有考慮過嗎?現在的變壓器安裝施工單位不會管你低壓配電盤的保護裝置的,他們只管變壓器兩端接線通電后就走人了,最多是給你把低壓接入配電室,呵呵,我遇到的供電換變壓器原變壓器是400的換成小的125的,供電的說你的二次線需要更換,二次線容量不夠,呵呵呵大家想想可笑不,125的變壓器輸出才180A電流啊,
[ 此帖被qiangguoyu3在2011-05-12 09:35重新編輯 ]