                                                             關于變壓器帶負載能力下降引起的故障現象



     本人維修中曾遇到這樣的怪事,一臺設備只能點動不能自鎖。電柜中有十幾個交流接觸器,唯獨這一個不能自鎖。查輔助觸點完好無損,自鎖回路正常。換交流接觸器,故障依舊。真是無從下手了,是不是變壓器輸出電壓不足,經測量電壓為225V正常值。那么大家認為是什么問題呢?其實這個電壓騙了全世界的人,把變壓器換掉就好了。奇怪吧。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 08:57
單純的繼電器,接觸器,順藤摸瓜,很好查找故障的。
樓主留言:
說的對,謝謝老大