樓主  發表于: 2008-01-14 08:37

請問用FX3U系列PLC單軸定位,MR-J2S-A伺服放大器,PLC程序執行過程中要求有暫停功能,如果暫停的話使用什么指令比較好?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 13:58
有兩種方式可以停下

1,在定位的指定前加一個條件,條件斷開就停了
2,有一個強制某個Y脈沖輸出停止的M,使用它強制斷開脈沖

有一種方式可以記錄
以上兩種方法停下的時候,通過另一個D(是用來記錄特定的Y已經發了多少脈沖)
把 本來要發出的脈沖 - 已經發出的脈沖 = 剩余的脈沖

結束暫停再次運行的時候,執行 剩余的脈沖