樓主  發表于: 2010-12-15 09:04

為什么在X0和X1同時得電的情況下,Y1不得電,但M0線圈卻得電,我自個分析,MOV  K3  k1y0將Y1變?,但為什么顯示不出,通過內存顯示,Y1的確不得電,Y1不得電的原因在于mov k5 k1y0在y1斷電了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 22:14
首先是雙線圈問題,以后面出現的狀態為準。其次,是PLC的工作方式是逐行掃描,執行到M0時映像寄存器中的M0為1,執行到程序結束,映像寄存器中Y1為0,最終輸出M0為ON,Y1為OFF。