有一個私營企業買了一條舊的生產線,其中一臺直流電動機,安裝在里面不方便維護,安裝人員把它改出來?yè)Q了個方向。調換勵磁或者電樞兩根線,怎么都不能改變它的旋轉方向,直流控制器是模擬式的。電機是Z4型的。
[ 此帖被etdssdabb在2010-12-14 14:43重新編輯 ]
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 17:44
勵磁的方向改了,電樞的就不用改了。同時改方向不變。

這個電機是串勵,還是并勵
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-15 11:24
            改變勵磁兩根線的同時 , 把發測速電機的正負極改一下看看如何