怎么樣實現當PLC斷電再通電之后程序狀態不發生變化??
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 22:54
用停電保持功能的軟元件就ok了!!!