791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 12:49
     臺達變頻器,電機3相380V370W,為什么單相電源的臺達變頻器輸出3相電壓最高為250V,遠低于額定的380V,3相電源的變頻器就不存在這個現象,F(xiàn)在控制這個電機的變頻器是選單相電源還是3相電源的變頻器好?
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 11:26
單相交流電220V整流后也就315V左右,哪來的380V呢。