我朋友家,用水,開門的時候有電的感覺。但當接觸一下后就沒有了,過一會就又有這樣的現象。關掉樓下總電也有,家里用的漏電保護開關,關掉也有。家住5樓,白天,晚上12點后沒有。晚上12電后沒有這樣的現象。
向朋友學習
scxclzyzb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 845 個
工控威望: 891 點
下載積分: 31094 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-11-17
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 11:47
你朋友家的供電系統可能在安裝是有問題的,零線可能接到用水管路上去了,而用水管路與門框等是相連的,而且沒有可靠接地,在用電量比較大且不均勻時候,三相不平衡,零線就要帶電,可行的辦法,加強接地,可保安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(songchengju) 熱心助人
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人 一樓強大~~!