qq409214396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 174 點
下載積分: 986 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2019-02-15
查看qq409214396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-09 15:13
三根線分別是棕色、藍色和黑色;
我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V;
我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢?

請教高人解答,最好詳細一點,謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 08:42
用萬用表測量一下實際的電源正負極。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-10 14:36
費死拖的磁性開關,有的三線的可以當作兩線制使用的。也就是你的這種接法了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。