樓主  發(fā)表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
王風
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-09 20:28
不超過額定電流的20%沒大問題