伺服發生AL-24警報、拆去電機線、警報依然存在、檢查電機以及電機動力線未有發現接地或漏電!另換同型號伺服器問題解決但運行大約八小時該問題又發生了!請問高人是什么引起的呢?發生警報的無法清除怎么處理…?幫幫忙感激不盡
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 09:08
你這故障可能是驅動器到伺服電機之間的連接線有問題。你更換下連接線看看。
我們公司以前也碰到過這個報警,更換驅動器,伺服電機,過段時間有有,后來發現,連接線在拖鏈中經常彎折,內部線破皮,在某些位置就發生引線短路,而造成該報警。
簽名無效了,麻雀不見了!