向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-07 20:53
伺服發生AL-24警報、拆去電機線、警報依然存在、檢查電機以及電機動力線未有發現接地或漏電!另換同型號伺服器問題解決但運行大約八小時該問題又發生了!請問高人是什么引起的呢?發生警報的無法清除怎么處理…?幫幫忙感激不盡
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-01-08
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 17:25
換了驅動器之后還存在,問題很可能出在驅動器到電機之間的連接線上,首先確定你的電機平臺是否有移動,動力線是否有被拉扯,如果有,這種嫌疑更大,那么換一根動力線試試!首先必須確定你的電機是正常的,這可以用萬用表,搖表,觀察、、、、