有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發(fā)布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-07 20:17
零線可以當地線用,要防止零線斷線危險。