  設備具體是用一個觸摸屏代替大部分的開關,然后控制三個交流電機,主軸電機常開,送線電機和切線電機。通過PLC控制送線電機和切線電機實現定長切斷功能,F(xiàn)在就糾集在計米功能的實現,如何才能實現1CM的精度調節。我對西門子的S7-200不是很熟悉,以前學過三菱的FX2N系列,所以第一就想到用三菱的FX2N。是用計脈沖數*系數=米數,然后計米數到定長輸出信號停止送線、切線;還是有別的什么辦法。
望有相近的實例,或者哪位大哥直接一二,QQ307889297。新學者致謝!
cyf7175
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 171 點
下載積分: 572 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-10-30
查看cyf7175的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-19 11:03
用S7-200好些,如果用三菱,用fx1s或者用fx3u好些。