qvbwg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 241 點
下載積分: 764 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2024-08-02
查看qvbwg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-04 22:10
PLC被干擾了!誤動作,系統主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點招哈。
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 20:09
強弱電分開,以及PLC電源獨立在換個屏蔽應該可以解決了