樓主  發表于: 2010-12-03 11:33
我有一個232轉485轉換模塊,想通過485連接到FX2N  PLC上,現在在PLC上安裝485BD后接完線編程軟件不能通訊,有做過的朋友指點一下。

232轉485模塊485端有6個接線端子,分別是:VCC、GND 、RXD+、RXD—、T/R+、T/R-
FX2N-485BD上有5個端子,分別是:RDA、RDB、SDA、SDB、SG

接線的方法是:
轉換器         PLC
GND                     SG
RXD+                    RDA
RXD—                  RDB
T/R+                     SDA
T/R—          SDB
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 20:03
直接買條編程電纜,或者通過觸摸屏與PLC通信更簡單。