兩個問題?

1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?

2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器?

。。。
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-02 20:24
1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,但要考慮好功率問題,電流會加大啊!
2.這要看是什么類型的電焊機、用多大的電流焊接、焊接電纜長度才能估算:
1。交流電焊機:俗稱弧焊變壓器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.4度(按焊機效率80%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
2。晶閘管整流焊接:ZX5-500;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.96度(按焊機效率75%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
3。逆變焊機:ZX7-500:如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是7.47度(按焊機效率90%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
以上計算均假設焊接電纜長度為0米,實際耗電量因焊接電纜有損耗會更大一些,告訴我焊接電纜長度也可以作精確計算。
[ 此帖被順達五金電器在2010-12-02 21:53重新編輯 ]