logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-02 12:46
自控施工的朋友可以參考:

一、信號分類
  電纜的合理布設可以有效地減少外部環境對信號的干擾以及各種電纜之間的相互干擾,提高DCS系統運行的穩定性。
  信號分類如下:
  1、Ⅰ類信號:熱電阻信號、熱電偶信號、毫伏信號、應變信號等低電平信號。
  2、Ⅱ類信號:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模擬量輸入信號;4~20mA、0~10mA模擬量輸出信號;電平型開關量輸入信號;觸點型開關量輸入信號;脈沖量輸入信號;24VDC小于50mA的阻性負載開關量輸出信號。
  3、Ⅲ類信號:24V~48VDC感性負載或者電流大于50mA的阻性負載的開關量輸出信號。
  4、Ⅳ類信號:110VAC或220VAC開關量輸出信號,此類信號的饋線可視作電源線處理布線的問題。
  其中,Ⅰ類信號很容易被干擾,Ⅱ類信號容易被干擾,而Ⅲ和Ⅳ類信號在開關動作瞬間會成為強烈的干擾源,通過空間環境干擾附近的信號線。
  
  二、信號電纜布設總體原則
  1、對于Ⅰ類信號電纜,必須采用屏蔽電纜,有條件時最好采用屏蔽雙絞電纜。
  2、對于Ⅱ類信號,盡可能采用屏蔽電纜,其中Ⅱ類信號中用于控制、聯鎖的模入模出信號、開入信號,必須采用屏蔽電纜,有條件時最好采用屏蔽雙絞電纜。
  3、對于Ⅳ類信號嚴禁與Ⅰ、Ⅱ類信號捆在一起走線,應作為220V電源線處理,與電源電纜一起走線,有條件時建議采用屏蔽雙絞電纜。
  4、對于Ⅲ類信號,允許與220V電源線一起走線(即與Ⅳ類信號相同),也可以與Ⅰ、Ⅱ類信號一起走線。但在后者情況下Ⅲ類信號必須采用屏蔽電纜,最好為屏蔽雙絞電纜,且與Ⅰ、Ⅱ類信號電纜相距15cm以上。
   為保證系統穩定、可靠、安全地運行,與DCS系統相連的信號電纜還必須保證:
  1、Ⅰ類信號中的毫伏信號、應變信號應采用屏蔽雙絞電纜,這樣,可以大大減小電磁干擾和靜電干擾。
   2、條件允許的情況下,Ⅰ~Ⅳ類信號盡可能采用屏蔽電纜(或屏蔽雙絞電纜),還應保證屏蔽層只有一點接地,且要接地良好。
  3、絕對禁止大功率的開關量輸出信號線、電源線、動力線等電纜與直接進入DCS系統的Ⅰ、Ⅱ類信號電纜并行捆綁。
  4、絕對禁止采用一根多芯電纜中的部份芯線用于傳輸Ⅰ類或Ⅱ類的信號,另外部分芯線用于傳輸Ⅲ類或Ⅳ類信號。
  5、嚴禁同一信號的幾芯線分布在不同的幾條電纜中(如三線制的熱電阻)。
  因此,在現場電纜敷設中,我們必須有效地分離Ⅲ、Ⅳ類信號電纜、電源線等易產生干擾的電纜,使其與現場布設的Ⅰ、Ⅱ類信號的電纜保持在一定的安全距離(如15cm)以上。
  
  三、現場電纜布設的幾項規定
  為了敘述方便,我們把Ⅰ、Ⅱ類信號電纜統稱為信號電纜,把Ⅲ、Ⅳ類信號電纜和現場電源電纜統稱為電源電纜。在有條件的場合,信號電纜和電源電纜應采用不同走線槽走線,在進入DCS機房(或機柜)時,也應盡可能相互遠離。當這二種電纜無法滿足分開走線要求時,它們必須都采用屏蔽電纜(或屏蔽雙絞電纜),且滿足以下要求:
  1、如果信號電纜和電源電纜之間的間距小于15cm時,必須在信號電纜和電源電纜之間設置屏蔽用的金屬隔板,并將隔板接地。詳細參見圖1。
  圖1 電纜隔板
  2、當信號電纜和電源電纜垂直方向或水平方向分離安裝時,信號電纜和電源電纜之間的間距應大于15cm.
  對于某些干擾特別大的應用場合,如電源電纜上掛接電壓為220V AC,電流在10A以上感性負載,而且電源電纜不帶屏蔽層時,那么要求它與信號電纜的垂直方向間隔距離必須在60cm以上。
  3、在兩組電纜垂直相交時,若電源電纜不帶屏蔽層如圖中虛線所示,最好用厚度在1.6mm以上的鐵板覆蓋交叉部分。