大家知道西門子變頻器G120和MM440如何共直流母線(兩變頻器相互接線),還有就是如果再共接制動電阻,應該怎么配快速熔斷器,
我這邊用的是110kw的G120和200kw的MM440,應該配多少平方的線,還有應該配多大的快速熔斷器

有應用過上面變頻器的給個建議
謝謝啦
[ 此帖被njaolian在2010-12-03 17:49重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 08:52
直流母線可以“共”而制動電阻不能“共”。
樓主留言:
我的制動電阻接在其中一臺變頻器上,我所說得共,是指,多余電能在這臺變頻器的制動電阻上消耗,可以嗎