樓主  發表于: 2010-11-30 16:19
菱fx系列,是否可以用外部開關(像撥碼開關等類型)修改內部時間繼電器t1,t2,t3的定時時間
qgl.l
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 249 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-01-30
查看qgl.l的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 21:01
拔碼開關用X0-X3,mov K1X0  m0;  mov K4m0  D10;    (T0  D10)      。X0-X3對應M0-M1,用MOV指令將數值送到D10,T0的時間常數用D10中的數據即可。