F920解密方法(實踐版)
串口監控工具+空屏+需解密的屏+GT-designer+數據連接線+FXplc(供電) (F920有兩種,一種外接供電,一種PLC供電)
先自己給空屏設置一個密碼,比如說12345(可以選擇F920專用軟件)
打開串口監控軟件(不得占用COm口的串口軟件)
然后打開GT-designer,通過里面的監控串口那部分的功能(我電腦暫時沒這軟件了,三菱屏太貴了,以前在特級代理的時候經常用,現在不用,就沒下載,不好意思),通過串口進行監控此時控制監控出來的數據
查找里面對應31 32 33 34 35(密碼以ACCII碼形式出來的,我們前面設置的密碼是12345,因此出來的數據應該是這前面的數據)的大概位置
把得到的數據拷貝出來,粘貼到文本文檔里面去
換帶密碼的屏(順便清空串口軟件里面的值)
相同操作,會得到新的串口數據,同樣,拷貝出來,新建一個文本文檔,粘貼進去
此時找到原來我們設置空屏的密碼的位置,
在此范圍前后10行范圍上下搜后來拷貝出來的文本文檔,找尋其中的數值,從中辨別出密碼,全是ACCII碼,你仔細區分,把ACCII碼進行轉化成對應的數字或者字母等,這部分數據可能很短,也可能很長,密碼長,數據長,密碼短,數據短,需要靠經驗了。
最后提示,如果設置12345不知道密碼位置,自己可以設置別的數字,反正是ACCII碼,你想辦法找到密碼規律的位置就可以了,位置偏差不會超過+-10行串口數據,找規律
我第一次破解的時候是在1年半前,那時候收費了幾百大洋,后來破解就順手了很多,后來離職了就沒再弄過了,過程如上,不過細節部分不是特別詳細,反正不漏,大家如果特別需要破解F920抱著救命稻草的態度破吧,破不了只能說明你運氣背了,我破過很多次,沒有失敗過,很負責的說,沒問題
南京附近的可以找我,但1年多沒用了,能破,但時間長短弄不清楚了,可以聯系QQ305288072,外地勿擾,沒那么多精力
因為大家如果過來找我,結果萬一萬一沒破成,我也覺得不好意思的,還有告訴大家一個細節(很多編程人員喜歡設置電話號碼或者日期做密碼,所以大家根據編程人員的公司地址,或者機器工作時間這個細節來破,可能會有意想不到的效果)
920后面基本沒貨了,所以用處不是太大了,但對于還在用的廠家而言還是有點作用的 (后續修改部分內容)
920有專用編程軟件,也可以用上面的GT-designer編寫,但解密,只能用后者,強調一下 (后續修改部分內容)
完畢,歡迎大家探討
絕對實踐版,我發誓,如果沒破過三菱F920,我死全家,發誓夠狠了吧,相信我