黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 23:54
我有一個新買的plc 輸入 端子上沒有sys端子 只有24V 和com端  公共點接24v沒反應  接com端子也沒反應 求解         FX-2N 128MR ES/UL 輸入端子上怎么沒有SYS 端子
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 18:57
看你的型號你可能是歐洲版的PLC,上面應該有+24V和0V ,應該這樣配線:用COM與其中的0V或+24V想連接,然后可以用+24V或0V給端子(X0~X77)信號,注意:用+24V或0V其中的一個與COM聯,然后是用另外一個與輸入端子相連就給信號了。

說明一下:+24V和0V應該在PLC的左下角,配線的時候要特別注意這兩個端子,不要配錯了,會損壞PLC的。
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-30 19:00
這個問題我以前也碰到,就跟樓主說有一樣,輸入點怎么也點不亮。
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-01 06:20
拍張照片給我,我看一下。
發到dtams@163.com
[ 此帖被bigcg在2010-12-01 06:26重新編輯 ]