樓主  發表于: 2010-11-29 20:07
15A的3P無熔絲斷路器能否接5。5KW的電機
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 10:05
5.5kw電機11安培左右,,,如果重載會跳。。。建議2---3倍電流以上的空開