再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 01:22
圖片:
現在有一個這樣的情況,用一個裝置(無敵變頻器)的集電極開路輸出點(OUT1)去控制另一個裝置(超級變頻器)的輸入點(IN1)。輸出與輸入是NPN型電路,都是使用用各自的+24V電源,那么是不是要把兩個電路的COM點和+24V點短聯上?
這樣做電路可安全嗎?
正確安全的方法是什么?用中繼?
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-15
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 11:29
怎么連接沒用過,但是24v肯定不能連,要用只能用一個24v,com要連在一起。如果24v和COM兩個都連得話,兩個變頻器的開關電源會相互干擾工作不正常的,
比如一個輸出是24.5v,一個24v,那么24v的那個變頻器開關電源就會工作不正常。因為24v的那個開關電源檢測到24v偏高就會調低輸出電壓,會導致變頻器開關電源的另外幾組電壓(cpu 及驅動)電壓偏低。導致變頻器不工作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 學無止境