wen_xian_jun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-27 14:12
控制線路圖,要求:有二臺電機,先開第一臺電機延時一段時間后再開第二臺電機,當第二臺電機啟動完后就關閉第一臺電機;停機時:先開第一臺電機延時一段時間后,再停第二臺電機,延時一段時間后再停第一臺電機。
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 10:24
二臺電機,開機:先開第一臺電機延時一段時間后再開第二臺電機,當第二臺電機啟動完后就關閉第一臺電機,第二臺電機繼續運行;
停機時:先再次打開第一臺電機延時一段時間后,再停第二臺電機,延時一段時間后再停第一臺電機(至次全部停止)。

PLC控制或繼電器與時間繼電器的都行。
wen_xian_jun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-28 12:24
圖片:
謝謝三樓,雖然控制要求我有點沒說很明白,但從圖上看已經達到這個效果,另外我自己也畫了一張,請各位指點一下,是不是也可以行得通,能夠達到控制要求。謝謝各位。
wen_xian_jun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-28 12:26
KT3線圈上面的KT2與KT3常開觸點為瞬時動作的觸點。
wen_xian_jun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-28 17:40
三樓師傅發的這張圖片,我有個小小的疑問:如果當操作員平時不按啟動按鈕的時候,無意中按了停止按鈕,是不是電機會重新啟動呀?要讓這個安全因素消除就好。
wen_xian_jun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-28 22:08
6樓這個圖片,發錯了,好像有點問題,我現在重新發一張上來看,請各位指教。至于用PLC控制,這個老板肯定不讓,投資大了不會出這個錢的,能用最簡單的方法最低的成本那才是最好的。用PLC對于個體戶私營企業來說有點浪費。謝謝大家!如有更好的方法請指出。