我用的是三菱的MR-E-70A的伺服放大器,今天裝配員把設備組合好,我調試的時候,伺服一直顯示是   AL  32
我查了下是  過電流  ,說明書上有好幾種可能:1,UVW線短接。2.,UVW線和地線短接,3伺服壞了
我是用萬用表測得,沒有短接的問題,伺服放大器也沒有問題
然后我給伺服上電,一上電都正常,但一給伺服脈沖,他就顯示AL 32
這是什么原因啊,這個問題困擾著我現在寢食難安啊
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 09:29
引用
引用第4樓pl00003于2010-11-26 22:14發表的  :
我把伺服放大器上面的U V W 拔下來量了下,都是通的。。。。。這是為什么?

那是必須的你這時測的事馬達線圈啊,我建議重點查一下剎車系統