wangqiang82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangqiang82的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-25 13:48
情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么。

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-26 19:52
你去找一個50V/1000UF的電解電容,(注意要分正負極,新電容短的那個腳是負極,長的那個是正極,或看電容外表有標記的那邊是負極),把電容并在電源的正負極上,如果有所好轉,那就是開關電源的輸出端的濾波電容失效了;此電容失效會造成電源的負載能力下降或輸出電壓下降甚至對下一級造成干擾。