wangqiang82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangqiang82的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-25 13:48
情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么。

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 723 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 14:13
將開關電源的輸出側負載線解下來,再量一下,看24V如何,先排除一下你的負載短路或接地!
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!