樓主  發表于: 2010-11-24 10:56
最近在做一個設備,傳感器用來測量工件的加工尺寸,一旦到了預設尺寸,傳感器會給PLC發停止加工指令。
遇到的問題是:由于加工不是非常平穩,導致測量過程中傳感器有2mm左右的波動,
比如我要加工零件長度10mm,可能實際尺寸到8mm或者12mm的時候,位移傳感器還是顯示的10mm,
或者零件實際尺寸到了10mm,但是位移傳感器還是顯示8mm,或者12mm。
請問工友們現實中有沒有碰到類似問題,是取平均值來解決嗎?如何用取平均值來解決呢?
或者是還有其他的方法?


wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 12:21
解決設備的波動是必須的,完全依靠程序空難實現。如果用平均值來解決問題,精度肯定受影響。還有就是你的傳感器選型和安裝位置都需要注意。