工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-23 11:29
各位大俠好,小弟剛接觸西門子PLC,想請教各位一下。各模塊的地址是固定分配的,可是他的地址又不是連貫的(比如做組態時,兩塊相同的16路DI模塊分別插入兩個相鄰的SLOT  中,可是兩塊模塊之間的地址不連續。第一塊開始0,結束1,;第二塊開始4,結束5)。系統默認選項去掉后可以手動修改。在網上查的cpu312不能手動修改,但我手動修改完(第一塊開始0,結束1,;第二塊開始2,結束3)診斷后,沒報錯,如何解釋?還有就是為什么系統默認的兩個DI模塊地址要相差4個字節啊,這樣設置是何用意?


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 11:35
因為部分模塊帶有診斷功能,必須為這些診斷功能留出地址,否則,當出現問題時,你讓模塊往哪里去填寫模塊狀態信息呢?