各位大哥大姐
小弟有個問題很不清楚 希望大家幫忙分析下?br />本公司的設備中,用的觸摸屏是富士的UG330 溫控器是富士的PRX4  ,利用PID來控制加熱器的溫度。在觸摸屏中,PV、 SV區域分別用來讀取溫度值、設定溫度值的。利用RS485進行通信。
不明白的是:
站號1到6,有6個溫控器,而讀取數據的PV處是1:#31001 到6:#31001,設定數據的SV處是:1:#41003到6:#41003.
1:#31001 中,可以是1:#0~41001 ,但為什么是選擇3呢
1:#41003中, 可以是1:#0~41003,但為什么選擇4呢
還有就是信號名那里,為什么選擇的是1001和1003呢,還望各位大哥大姐解答 不勝感激
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2954(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-08
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 08:24
引用
引用樓主lingsun于2010-11-22 23:14發表的 HMI與溫控器通信 :
[attachment=50149] 各位大哥大姐
PV跟SV兩個在溫控器裡的位址本就不一樣,一個用3去讀是因為那些區域只供讀取不可以寫入,用4的部份是可讀可寫,所以要SV的就必須要用這一塊.
信號名(也就是溫控器內部的讀取位址),這一個你翻一翻PXR4的通訊手冊裡有談到每個位址的資料是什麼,看完你就知道了,有些一定要去好好的把資料讀完,載來看這個,這樣你就會變強.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~