樓主  發表于: 2010-11-22 11:52
一個變頻器下端帶著4個熱繼電器,空載

合上變頻器上端的斷路器的瞬間,偶爾發生個別熱繼電器跳閘的現象,這是怎么回事呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 15:31
一般電氣上的熱繼原理是雙金屬片電流流過發熱做功,頂開機械觸點。你空載就有動作說明熱繼本體就有問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人